Diskuto pri la apliko de fajraj krizaj lampoj en konstruaĵoj

Fonto: Ĉina Sekureca Monda Reto

Fajra kriz-lumigado estas grava parto de konstruado de fajroprotektaj komponantoj kaj akcesoraĵoj, inkluzive de fajro-kriz-lumigado kaj fajro-krizsignaj lumoj, ankaŭ konataj kiel fajro-krizaj lumigado kaj evakuaj indikaj signoj.Ĝia ĉefa funkcio estas certigi la sekuran evakuadon de dungitaro, la persiston de laboro ĉe specialaj postenoj kaj fajroestingo kaj savoperacioj kiam la normala lumsistemo ne plu povas provizi lumigadon en kazo de fajro.La baza postulo estas, ke homoj en la konstruaĵo povas facile identigi la lokon de la kriz-elirejo kaj la specifita evakuitinero helpe de certa lumigado sendepende de iu publika parto.

Granda nombro da fajrokazoj montras, ke pro la neracia agordo de sekurecaj evakuaj instalaĵoj aŭ malbona evakuado en publikaj konstruaĵoj, dungitaro ne povas ĝuste trovi aŭ identigi la lokon de la kriz-elirejo en la fajro, kiu estas unu el la ĉefaj kaŭzoj de amaso. akcidentoj de fajro de morto kaj vundo.Tial ni devas doni grandan gravecon al ĉu la fajraj krizaj lampoj povas ludi sian konvenan rolon en fajro.Kombinite kun la praktikado de multjara laboro kaj laŭ la koncernaj dispozicioj de la kodo pri fajroprotekta projektado de konstruaĵoj (GB50016-2006) (ĉi-poste nomata konstrukodo), la aŭtoro parolas pri siaj propraj opinioj pri la apliko de fajraj krizaj lampoj en konstruaĵoj.

1、 Agordi gamon de fajraj krizaj lampoj.

Artikolo 11.3.1 de la konstruregularoj kondiĉas, ke la sekvaj partoj de civilaj konstruaĵoj, fabrikoj kaj klaso C-stokejoj krom loĝkonstruaĵoj devas esti ekipitaj per fajro-kutlumaj lampoj:

1. Enfermita ŝtuparo, fumrezista ŝtuparo kaj ĝia antaŭa ĉambro, antaŭa ĉambro de fajrolifta ĉambro aŭ komuna antaŭĉambro;
2. Fajra kontrolo ĉambro, fajro pumpilo ĉambro, mem provizita generatoro ĉambro, potenco distribuo ĉambro, fumo kontrolo kaj fumo ellasilo ĉambro kaj aliaj ĉambroj kiuj ankoraŭ bezonas labori normale en kazo de fajro;
3. Aŭditorio, ekspoziciejo, komerca halo, multfunkcia halo kaj restoracio kun konstrua areo de pli ol 400m2, kaj studio kun konstrua areo de pli ol 200m2;
4. Subteraj kaj duonsubteraj konstruaĵoj aŭ publikaj agadĉambroj en keloj kaj duonkeloj kun konstrua areo de pli ol 300m2;
5. Evakuaj vojoj en publikaj konstruaĵoj.

Artikolo 11.3.4 de la konstruregularo kondiĉas, ke publikaj konstruaĵoj, altaj plantoj (stokejoj) kaj klasoj A, B kaj C estas ekipitaj per malpezaj evakuaj indikaj signoj laŭ la evakuaj vojetoj kaj krizaj elirejoj kaj rekte super la evakuaj pordoj en dense loĝataj lokoj.

Artikolo 11.3.5 de la konstruregularo kondiĉas, ke la sekvaj konstruaĵoj aŭ lokoj estu provizitaj per malpezaj evakuaj indikaj signoj aŭ malpezaj stokaj evakuaj indikaj signoj, kiuj povas konservi vidan kontinuecon sur la tero de evakuaj vojoj kaj ĉefaj evakuaj vojoj:

1. Ekspoziciaj konstruaĵoj kun totala konstrua areo de pli ol 8000m2;
2. Superteraj butikoj kun totala konstrua areo de pli ol 5000m2;
3. Subteraj kaj duonsubteraj butikoj kun totala konstrua areo de pli ol 500m2;
4. Kantaj kaj dancaj distraj, projekciaj kaj distraj ejoj;
5. Kinejoj kaj teatroj kun pli ol 1500 sidlokoj kaj gimnazioj, aŭditorioj aŭ aŭditorioj kun pli ol 3000 sidlokoj.

La konstrukodo listigas la fikson de fajrokutlampoj kiel apartan ĉapitron por ampleksa specifo.Kompare kun la origina kodo por fajroprotekta dezajno de konstruaĵoj (gbj16-87), ĝi signife vastigas la fiksan amplekson de fajraj kriz-lampoj kaj elstarigas la devigan agordon de fajro-kriz-marklampoj.Ekzemple, estas kondiĉite, ke fajraj krizaj lampoj devas esti metitaj en la specifitaj partoj de ordinaraj civilaj konstruaĵoj (krom loĝkonstruaĵoj) kaj planto (stokejo), publikaj konstruaĵoj, altkreska planto (stokejo) Krom klaso D kaj E, la evakuaj piedvojoj, kriz-elirejoj, evakuaj pordoj kaj aliaj partoj de la planto devas esti fiksitaj per malpezaj evakuaj indikaj signoj, kaj la konstruaĵoj kun certa skalo kiel publikaj konstruaĵoj, subteraj (duonsubteraj) butikoj kaj kantoj kaj dancaj distraj kaj distraj projekciaj lokoj. devas esti aldonitaj kun surteraj lumoj aŭ malpezaj stokaj evakuaj indikaj signoj.

Tamen, nuntempe, multaj dezajnunuoj ne sufiĉe komprenas la specifon, efektivigas la normon malstreĉite, kaj reduktas la norman dezajnon sen rajtigo.Ili ofte nur atentas la dezajnon de fajraj krizaj lampoj en dense loĝitaj lokoj kaj grandaj publikaj konstruaĵoj.Por pluretaĝaj industriaj plantoj (stokejoj) kaj ordinaraj publikaj konstruaĵoj, la fajraj krizaj lampoj ne estas dezajnitaj, precipe por aldono de grundaj lumoj aŭ malpezaj stokaj evakuaj indikaj signoj, kiuj ne povas esti strikte efektivigitaj.Ili pensas, ke ne gravas ĉu ili estas agordita aŭ ne.Reviziinte la fajroprotektan dezajnon, la konstrua kaj revizia personaro de iuj fajroprotektaj superrigardaj institucioj malsukcesis strikte kontroli pro la miskompreno en kompreno kaj la diferenco en kompreno de la specifo, rezultigante malsukceson aŭ neadekvatan agordon de fajraj kriz-lampoj en multaj. projektoj, rezultigante la "denaskan" fajron kaŝitan danĝeron de la projekto.

Sekve, la projektunuo kaj fajra kontrola organizo devas doni grandan gravecon al la dezajno de fajraj krizaj lampoj, organizi dungitaron por plifortigi la studon kaj komprenon de la specifoj, plifortigi la publikecon kaj efektivigon de la specifoj kaj plibonigi la teorian nivelon.Nur kiam la dezajno estas en loko kaj la revizio estas strikte kontrolita, ni povas certigi, ke la fajraj krizaj lampoj ludas sian konvenan rolon en la fajro.

2、 Elektra provizoreĝimo de fajraj krizaj lampoj.
Artikolo 11.1.4 de la konstruregularo kondiĉas, ke * * elektra cirkvito estas adoptita por fajroestinga elektra ekipaĵo.Kiam produktado kaj hejma elektro estas ĉesitaj, fajroestinga elektro daŭre estos garantiita.

Nuntempe, fajraj krizaj lampoj ĝenerale adoptas du nutrajn reĝimojn: unu estas la sendependa kontrolspeco kun sia propra elektroprovizo.Tio estas, la normala nutrado estas konektita de la ordinara 220V-lumiga elektroprovizo-cirkvito, kaj la kriz-lampa baterio estas ŝargita en ordinaraj tempoj.

Kiam la normala elektroprovizo estas fortranĉita, la standby elektroprovizo (kuirilaro) provizos potencon aŭtomate.Ĉi tiu speco de lampo havas la avantaĝojn de malgranda investo kaj oportuna instalado;La alia estas centralizita elektroprovizo kaj centralizita kontrolo tipo.Tio estas, ne ekzistas sendependa elektroprovizo en la krizaj lampoj.Kiam la normala lumigado de nutrado estas fortranĉita, ĝi estos funkciigita de la centralizita elektroprovizo.Ĉi tiu speco de lampo estas oportuna por centralizita administrado kaj havas bonan sisteman fidindecon.Elektante la elektran reĝimon de kriz-lumaj lampoj, ĝi devas esti racie elektita laŭ la specifa situacio.

Ĝenerale, por malgrandaj lokoj kaj malĉefaj dekoraciaj projektoj, la sendependa kontroltipo kun propra nutrado povas esti elektita.Por novaj projektoj aŭ projektoj kun fajrokontrolejo, centralizita elektroprovizo kaj centralizita kontrolo tipo devas esti elektitaj laŭeble.

En la ĉiutaga superrigardo kaj inspektado, oni trovas, ke estas kutime uzata en memstara potenco sendependa kontrolo fajro kriz lampoj.Ĉiu lampo en ĉi tiu formo havas grandan nombron da elektronikaj komponantoj kiel tensiotransformo, tensiostabiligo, ŝargado, invetilo kaj baterio.La kuirilaro devas esti ŝargita kaj malŝarĝita kiam la kriza lampo estas uzata, bontenado kaj fiasko.Ekzemple, la komunaj lumigadoj kaj fajraj krizaj lampoj adoptas la saman cirkviton, tiel ke la fajraj krizaj lampoj ofte estas en la stato de ŝarĝo kaj malŝarĝo, Ĝi kaŭzas grandan perdon al la kuirilaro, akcelas la forigo de la kriza lampo baterio, kaj serioze. influas la servodaŭron de la lampo.Dum la inspektado de iuj lokoj, fajrokontrolistoj ofte trovis "kutimajn" fajrobrigadajn malobservojn, ke la kriz-lumigado-sistemo ne povas funkcii normale, la plej multaj el kiuj estas kaŭzitaj de malsukceso de elektroprovizo cirkvito por fajro kriz-lampoj.

Sekve, kiam oni revizias la elektran diagramon, la fajra kontrola organizo devas tre atenti ĉu la elektroprovizo-cirkvito estas adoptita por la fajraj kriz-lampoj.

3、 Liniometado kaj drato elekto de fajro kriz lampoj.

Artikolo 11.1.6 de la konstruregularo kondiĉas, ke la distribua linio de fajroestinga elektra ekipaĵo devas plenumi la bezonojn de kontinua elektroprovizo en kazo de fajro, kaj ĝia kuŝado devas plenumi la jenajn dispoziciojn:

1. En kazo de kaŝita metado, ĝi devas esti metita tra la tubo kaj en la nebruligebla strukturo, kaj la dikeco de la protekta tavolo ne estu malpli ol 3cm.En kazo de malferma metado (inkluzive de metado en la plafono), ĝi devas trapasi metalan tubon aŭ fermitan metalan trunkon, kaj fajroprotektaj mezuroj devas esti prenitaj;
2. Kiam oni uzas kablojn kontraŭ fajro-rezistantajn aŭ kontraŭ fajro-rezistajn, oni ne rajtas preni fajroprotektajn mezurojn por kuŝado en kabloputoj kaj kablaj tranĉeoj;
3. Kiam mineralaj izolitaj nebruleblaj kabloj estas uzataj, ili povas esti rekte metitaj en la malferma;
4. Ĝi devus esti metita aparte de aliaj distribulinioj;Kiam ĝi estas metita en la sama puta tranĉeo, ĝi devus esti aranĝita sur ambaŭ flankoj de la puto tranĉeo respektive.

Fajraj krizaj lampoj estas vaste uzataj en konstruaĵaranĝo, kiu esence implikas ĉiujn publikajn partojn de la konstruaĵo.Se la dukto ne estas metita en la loko, estas tre facile kaŭzi malferman cirkviton, mallongan cirkviton kaj elfluon de elektraj linioj en fajro, kio ne nur igos la krizajn lampojn ludi sian konvenan rolon, sed ankaŭ kondukos al aliaj katastrofoj kaj akcidentoj.La krizaj lampoj kun centralizita nutrado havas pli altajn postulojn sur la linio, ĉar la elektroprovizo de tiaj krizaj lampoj estas konektita de la ĉefa linio de la distribua tabulo.Tiel longe kiel unu parto de la ĉefa linio estas difektita aŭ la lampoj estas mallongaj, ĉiuj krizaj lampoj sur la tuta linio estos difektitaj.

En la fajra inspektado kaj akcepto de iuj projektoj, oni ofte trovas, ke kiam la linioj de fajraj krizaj lampoj estas kaŝitaj, la dikeco de la protekta tavolo ne povas plenumi la postulojn, neniuj fajropreventaj mezuroj estas prenitaj kiam ili estas elmontritaj, la dratoj. uzu ordinarajn eningigitajn dratojn aŭ aluminiajn kernajn dratojn, kaj ne ekzistas tubfadenado aŭ fermita metala trunko por protekto.Eĉ se la specifitaj fajroprotektaj mezuroj estas prenitaj, la hosoj, skatoloj kaj konektiloj enkondukitaj en la lampojn ne povas esti efike protektitaj, aŭ eĉ elmontritaj al la ekstero.Iuj fajraj kriz-lampoj estas rekte konektitaj al la ingo kaj la ordinara lumlumlinio malantaŭ la ŝaltilo.Ĉi tiuj ne-normaj liniometado kaj lampo-instalaj metodoj estas oftaj en la ornamado kaj rekonstruaj projektoj de kelkaj malgrandaj publikaj lokoj, kaj la damaĝo kaŭzita de ili ankaŭ estas ekstreme malbona.

Tial ni devas strikte observi la koncernajn naciajn specifojn kaj regularojn, plifortigi la protekton kaj dratan elekton de la distribua linio de fajraj krizaj lampoj, strikte aĉeti kaj uzi produktojn, dratojn kaj kablojn, kiuj konformas al la naciaj normoj, kaj fari bonan laboron en la fajroprotekto de la distribulinio.

4、 Efikeco kaj aranĝo de fajraj krizaj lampoj.

Artikolo 11.3.2 de la konstruregularo kondiĉas, ke la lumigado de fajraj kriz-lumaj lampoj en konstruaĵoj devas plenumi la jenajn postulojn:
1. La tera malaltnivela lumigado de evakua vojo ne devas esti malpli ol 0.5lx;
2. La termalaltnivela lumigado en dense loĝataj lokoj ne devas esti malpli ol 1LX;
3. La tera malaltnivela lumigado de la ŝtuparo ne devas esti malpli ol 5lx;
4. La fajra kriz-lumigado de fajrokontrolejo, fajropumpila ĉambro, memprovizita generatorĉambro, elektra distribua ĉambro, fumregilo kaj fuma ellasilo kaj aliaj ĉambroj, kiuj ankoraŭ bezonas funkcii normale en kazo de fajro, ankoraŭ certigos la lumigadon de normala. lumigado.

Artikolo 11.3.3 de la konstruregularo kondiĉas, ke la fajraj krizaj lampoj devas esti metitaj sur la supra parto de la muro, sur la plafono aŭ sur la supro de la elirejo.

Artikolo 11.3.4 de la konstruregularo kondiĉas, ke la agordo de malpezaj indikaj signoj de evakuado devas plenumi la jenajn dispoziciojn:
1. "Kriz-elirejo" devas esti uzata kiel indika signo rekte super la kriz-elirejo kaj evakua pordo;

2. La malpezaj evakuaj indikaj signoj starigitaj laŭ la evakua vojeto devas esti metitaj sur la muron sub 1m de la grundo ĉe la evakua vojeto kaj ĝia angulo, kaj la interspaco de malpezaj evakuaj indikaj signoj ne devas esti pli granda ol 20m.Por saka piedvojo, ĝi ne devas esti pli granda ol 10 m, kaj en la angula areo de piedvojo, ĝi ne devas esti pli granda ol 1 m.La krizsignaj lumoj metitaj sur la tero devas certigi daŭran rigardan angulon kaj la interspaco ne devas esti pli granda ol 5 m.

Nuntempe, la sekvaj kvin problemoj ofte aperas en la efikeco kaj aranĝo de fajro kriz lampoj: unue, la fajro kriz lampoj devus esti agordita en koncernaj partoj ne estas metitaj;Due, la pozicio de fajraj kriz-lumaj lampoj estas tro malalta, la nombro estas nesufiĉa, kaj la lumigado ne povas plenumi la specifajn postulojn;Trie, la lampoj de fajro-kriz-signo starigitaj ĉe la evakuada vojo ne estas instalitaj sur la muro sub 1m, la instalopozicio estas tro alta, kaj la interspaco estas tro granda, kio superas la 20m-interspacon postulatan de la specifo, precipe en la saka vojo. kaj piedvojo angula areo, la nombro da lampoj estas nesufiĉa kaj la interspaco estas tro granda;Kvare, la fajra kriz-signo indikas la malĝustan direkton kaj ne povas ĝuste montri la evakuan direkton;Kvine, la surteraj lumigado aŭ malpeza stokado evakuadindikaj signoj ne devas esti agordita, aŭ kvankam ili estas fiksitaj, ili ne povas certigi la vidan kontinuecon.

Por eviti la ekziston de ĉi-supraj problemoj, la fajrokontrola organizo devas plifortigi la superrigardon kaj inspektadon de la konstruejo, trovi problemojn ĝustatempe kaj ĉesigi kontraŭleĝan konstruadon.Samtempe, necesas strikte kontroli la akcepton por certigi, ke la efikeco de fajraj krizaj lampoj plenumas la normon kaj estas aranĝitaj.

5、 Produkta kvalito de fajraj krizaj lampoj.
En 2007, la provinco faris inspektadon kaj hazardan inspektadon pri fajroestingaj produktoj.Entute 19 aroj da fajroestingaj kriz-lumaj produktoj estis elektitaj, kaj nur 4 aroj da produktoj estis kvalifikitaj, kaj la specimena kvalifikita indico estis nur 21%.La punktokontrolaj rezultoj montras, ke la fajro-krizaj lumigado-produktoj ĉefe havas la jenajn problemojn: unue, la uzo de kuirilaroj ne plenumas la normajn postulojn.Ekzemple: plumbo-acida baterio, tri sen baterioj aŭ malkongrua kun la atestado inspekta baterio;Due, la bateria kapablo estas malalta kaj la kriza tempo ne estas laŭnorma;Trie, la super-malŝarĝo kaj superŝarga protektocirkvitoj ne ludas sian konvenan rolon.Ĉi tio estas ĉefe ĉar iuj fabrikantoj modifas la cirkvitojn de finitaj produktoj sen permeso por redukti kostojn, kaj simpligi aŭ ne meti super malŝarĝo kaj superŝarga protekto cirkvitoj;Kvare, la surfaca brilo en kriz-stato ne povas plenumi la normajn postulojn, la heleco estas neegala, kaj la breĉo estas tro granda.

La naciaj normoj fajraj sekurecaj signoj gb13495 kaj fajraj kriz-lampoj GB17945 faris klarajn dispoziciojn pri la teknikaj parametroj, komponenta agado, specifoj kaj modeloj de fajro-krizaj lampoj.Nuntempe, iuj el la fajraj krizaj lampoj produktitaj kaj venditaj sur la merkato ne plenumas la postulojn de merkataliro kaj ne akiris la respondan nacian tipan inspektan raporton.Iuj produktoj ne plenumas la normojn laŭ produkta konsistenco kaj iuj produktoj ne sukcesas trapasi la agadon-teston.Iuj kontraŭleĝaj produktantoj, vendistoj kaj eĉ falsaj inspektadraportoj produktas kaj vendas falsajn kaj fuŝajn produktojn aŭ fuŝajn produktojn, grave interrompante la fajroproduktan merkaton.

Sekve, la fajra kontrola organizo devas, konforme al la koncernaj dispozicioj de la leĝo pri fajroprotekto kaj la leĝo pri kvalito de produkto, plifortigi la superrigardon kaj hazardan inspektadon de la produkta kvalito de fajraj krizaj lampoj, serioze esplori kaj trakti kontraŭleĝajn produktadajn kaj vendajn kondutojn. per merkata hazarda inspektado kaj surloka inspektado, por purigi la fajroproduktan merkaton.